欢迎你,游客 | 登陆 | 注册 |
 广州珠江电缆有限公司产品交流平台
  你的位置:广州珠江电缆有限公司产品交流平台珠江电线电缆工程施工敷设技术→ 浏览帖子:浅析中压交联聚乙烯绝缘电力电缆屏蔽
你是本帖的第 1054 位阅读者
 『 帖子主题 』:浅析中压交联聚乙烯绝缘电力电缆屏蔽

admin


金钱:30050
经验:4881
魅力:4881
帖数:40
等级:15
『 版主 』
  信 息  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用楼   顶

浅析中压交联聚乙烯绝缘电力电缆屏蔽
屏蔽在中压交联聚乙烯上的作用十分重要,它能够改善电场分布的均匀性,按照标准的理解,屏蔽分为非金属屏蔽(导体屏蔽、绝缘屏蔽),金属屏蔽(铜带、铜丝)。

中压交联电缆现在采用紧压圆形导体结构,一广州珠江电缆方面是改善导体表面电场,另一方面本人理解起到阻水的作用。但即使采用此种紧压方式,导体单丝之间还有微小的缝隙存在,势必会引起电场分布的均匀性,还有导体绞合时产生的细微毛刺,都会引起局部放电的增加,严重的造成击穿。导体屏蔽则有助于改善此方面的缺陷,并能和绝缘之间的接触紧密。绝缘屏蔽的作用也是www.hczjdl.com减少绝缘广州珠江电缆和铜带之间的气隙,均匀绝缘表面电场。绝缘屏蔽的体积电阻率超过标准要求容易引起放电量的增加,所以原料检验体积电阻率控制很重要。铜带屏蔽的作用是发生短路时可以作为泄露电流的通道,工作时通过电容电流,还有避雷的作用。


成品局放耐压试验时,对绝缘屏蔽也要剥除一段,做8.7/10千伏电缆一般端头击穿很少,为什么26/35千伏电缆端头击穿率很高呢?而且击穿点都在半导电口下2----3mm.分析为:1,随着电压的升高,电场强度逐渐提高。2,屏蔽剥离长度不够和半导电口处理不光滑。3,应力锥安装不到位。这几方面是引起端头击穿的主要原因。处理方法是绝缘屏蔽剥离长度增加,根据经验不少于70cm为宜,应力锥体的螺钉安装在半导电口往上2mm.,不光滑的处理可用玻璃轻轻刮平,但不能伤及绝缘。广州珠江电缆


在电缆安装时又有什么作用呢?国内户内户外终端附件现在以冷缩的为主,技术基本上没有什么问题,关键是屏蔽的处理。处理不好,极易引发终端击穿,关键是外屏蔽口的处理,据有关资料显示,半导电口的控制不当引发的附件击穿高于其他原因,因为此处电场比较集中,半导电口的处理要光滑,如35千伏的交联电缆现在多数采用不可剥离外屏蔽料。只有借助剥离刀剥切半导电,可能收口不广州珠江电缆是很平滑,可以用薄玻璃在半导电口的圆弧一周刮个坡度,有利于电场的均匀性的提高。


屏蔽技术在交联电缆上的应用或者改进会随着信息社会的发展而不断完善,只有不断的去探索发现,才会发现更多的问题,而不断通过实践去验证,从而更好的提高产品质量。

状态:
2018-4-5 12:21:12
共有 0 页, 0 张回复帖,每页有 10 张贴子 >> [ ]
页码:

快 速 回 复

 用户信息:用户名: 没有注册? 密  码: 忘记密码?

帖子内容:

  • HTML标签: 不可用

  • UBB标签: 可用

  • 贴图标签: 可用

  • Flash标签:不可用

  • 表情字符转换:不可用

  • 最多15KB

  •     [按 Ctrl+Enter 直接发送]


    欢迎来到 广州珠江电缆有限公司产品交流平台
       
    本论坛言论纯属发表者个人意见,与本论坛观点无关,如有侵权,请来电告知,我们立当删除