依据电缆阻燃资料的不同,阻燃电缆分为含卤阻燃电缆及无卤低烟阻燃电缆两大类
阻燃电缆:指在规则实验条件下,试样被焚烧,在撤去实验火源后,火焰的延伸仅在约束范围内,残焰或残灼在约束时刻内能自行平息的电缆。它的底子特性是:在火灾状况下有或许被烧坏而不能运转,但可阻挠火势的延伸。浅显地讲,电缆如果失火,能够把焚烧约束在部分范围内,不发生延伸,保住其他的各种设备,防止形成更大的丢失。
依据电缆阻燃资料的不同,阻燃电缆分为含卤阻燃电缆及无卤低烟阻燃电缆两大类。其间含卤阻燃电缆的绝缘层、护套、外护层以及辅助资料(包带及填充)悉数或部分选用含卤的聚乙烯(PVC)阻燃资料,因此具有杰出的阻燃特性。但是在电缆焚烧时会开释很多的浓烟和卤酸气体,卤酸气体对周围的电气设备有腐蚀性损害,救援人员需求带上防毒面具才干挨近现场进行救活。电缆焚烧时给周围电气设备以及救援人员形成损害,不利于救活救援作业,然后导致严峻的“二次损害”。而无卤低烟阻燃电缆的绝缘层、护套、外护层以及辅助资料(包带及填充)悉数或部分选用的是不含卤的交联聚乙烯(XLPE)阻燃资料,不只具有更好的阻燃特性,并且在电缆焚烧时没有卤酸气体放出,电缆的发烟量也小,发烟量也挨近于公认的“低烟”水平。
按国家规范GB12666.5-90《成束电线电缆焚烧实验办法》中规则——从制品电线电缆上截取试样,每根试样的长度为3.5m,试样的根数按成束电线电缆每米长度所含非金属资料的不同体积分为三种类别:
A类:试样根数应使每米所含的非金属资料的整体积为7L(升)。
B类:试样根数应使每米所含的非金属资料的整体积为3.5L。
C类:试样根数应使每米所含的非金属资料的整体积为1.5L。
用喷灯火焰焚烧试样,A类和B类试样供火时刻40min(分),C类试样供火时刻20min,如试样炭化部分所到达的高度不超越2.5m,则断定实验成果为合格。
A类阻燃最为严厉,B类阻燃要求较高,均适用于对阻燃要求较为严厉的场合,C类阻燃为一般阻燃,适用于大多数要求阻燃的场合。用户在订购阻燃电缆时应依据需求在7.2条规则的类型“ZR”后注明类别代号“(A)”或“(B)”。未注代号者本公司将视为C类阻燃电缆。
GB12666.5-90规范中电缆阻燃功能的分类:
项目
供火时刻
火焰温度
可燃物含量
明火平息时刻
A类
40min
815℃
7升/米
B类
40min
815℃
3.5升/米
C类
20min
815℃
1.5升/米
成果判别
电缆外表碳化部分所到达的高度不超越2.5m
选用时注意事项:
(1)因为含卤阻燃电缆(包含阻燃电缆、低卤低烟阻燃电缆)在焚烧时会开释具有腐蚀性的卤酸气体,大大阻止消防作业然后耽搁救火时刻并加重火势延伸,因此在人口密度较高的大众场所应尽量规划选用无卤低烟阻燃电缆。
(2)在人口密度较小的作业区能够选用恣意一种阻燃电缆。
(3)阻燃电缆分为A、B、C3类,其间A类阻燃电缆功能较B、C类更优,价格也最贵。规划人员供给订购清册时应标明阻燃电缆的类别。
(4)从外观上无法区别阻燃电缆的A、B、C类别,只要靠制作厂家进行供货确保,因此在规划选用时应稳重挑选电缆制作厂家。
(5)无卤低烟阻燃电缆与含卤阻燃电缆比较,有低腐蚀、低烟的长处,但电功能及机械功能显着下降,所以在进行电缆敷设时,无卤低烟阻燃电缆应较含卤阻燃电缆有更大的曲折半径。
(6)在进行电缆敷设规划时,不宜将非阻燃电缆和阻燃电缆并排敷设,不宜将不同阻燃类别的阻燃电缆并排敷设。